Vraag

Rejoin lukt niet

  • 3 March 2020
  • 3 reacties
  • 327 keer bekeken

Na een reset van mijn device start automatisch het rejoin proces.

de join request gaat eruit en ik zie ook de join accept, exact 6 seconden later in het portal… maar een komt geen data.

Nu ben ik zelfs met de devices langs een KPN paal gelopen voor optimaal bereik, maar nog steeds komt de join accept niet binnen blijkbaar.

De devices hebben voor de herstart prima gewerkt dus ik verwacht eigenlijk niet dat het probleem in de devices zelf zit.

De 6 seconden voor de join accept, RX2 window, is waarschijnlijk waar het mis gaat. is hier recent iets in gewijzigd?

 

 


3 reacties

Reputatie 7
Badge +6

Goedemorgen @Allowee , 

Welkom bij de IoT Community!
Allereerst mijn excuses voor de late reactie. Ik heb afgelopen dinsdag gelijk een hulpvraag uitgezet naar de specialisten. Ik had gehoopt dat ik daardoor snel de oplossing zou hebben, maar het duurt wat langer dan verwacht. Het is op de afdeling erg druk, waardoor er wat vertraging is opgelopen. Onze excuses hiervoor! 

Zodra ik een terugkoppeling ontvang hoort u uiteraard direct van mij!

Beste @Rick S. 

Ik heb als test 1 device aan TTN gekoppeld, dat werkte..

Er is misschien een lokale overbelasting van het lora netwerk.

Ik zal van het weekend de devices meenemen, misschien dat het helpt

Reputatie 7
Badge +6

Goedemiddag, 

Ik heb inmiddels een terugkoppeling van de specialisten ontvangen. Excuses dat het zo lang duurde! 
De bezetting is door alle omstandigheden erg beperkt, waardoor de doorlooptijden wat langer zijn. 

We zien in totaal 3 devices naar voren komen, waarvan 2 devices helemaal naar behoren werken. Het derde device (DevEUI eindigend op AF1B) heeft inderdaad alleen Join Requests. De spreadfactor van dit device lijkt vast te staan op 7. Normaliter zou het device de spreading factor automatisch aan moeten passen, maar dat lijkt hier niet te gebeuren. Ons advies is om de spreading factor zelf aan te passen naar 12 en dan te checken of het dan wel werkt. 

Reageer