Vraag

Lora ADR (adaptive data rate) uit

  • 26 July 2016
  • 3 reacties
  • 757 keer bekeken

Ik gebruik een Lora node op het KPN netwerk. Op de node heb ADR uitgezet ondanks dat gaat de spreading factor van SP11 naar SP12. Ik kan de LoraWan specificatie niet vinden of dit klopt. Iemand ervaring hiermee?

Note: Aangezien de node om de 5 minuten zend is SP12 niet toegestaan omdat we in dat geval teveel airtime hebben.
Note: De node wordt door 5 KPN masten ontvangen dus Sp12 is niet echt nodig.

3 reacties

Reputatie 1
Badge
Het kan zijn dat ons netwerk de SF om wat voor reden optimaliseerd, deze aanpassingen kan je terug vinden in de MAC commando's in de wlogger. Bijvoorbeeld: MAC.Command.LinkADRReq.DataRate_TXPower.DataRate : 0 zal de node vragen om te switchen naar SF12. Het mechanisme wordt momenteel gefinetuned dus of de changes momenteel heel logisch zijn is een 2e.
De Mac commando's zie ik voorbij komen. Zou graag willen begrijpen of de Microchip module hier fout zit of fout geconfigureerd is door ons of dat de netwerkserver hier niet goed mee omgaat.
We hebben deze informatie nodig om het probleem goed op te lossen.
Reputatie 1
Badge
Hou er rekening mee dat indien MAC commando's anders dan op Port 0 worden doorgegeven de AppSKey ook voor die poorten geprovisoined moet worden in het KPN platform. Als dit niet wordt gedaan komen de MAC commando's niet goed over. Het provisionen van de key voor alle poorten kan met 1-254 ipv. een enkele specifieke poort.

MType : ConfirmedDataDown
RX1/RX2Delay : 1000
Flags : ADR : 0, ADRAckReq : 0, ACK : 0 , FPending : 0
Mac (hex) : 0311ff0001
MAC.Command.LinkADRReq
MAC.Command.LinkADRReq.DataRate_TXPower : 0x11
MAC.Command.LinkADRReq.DataRate_TXPower.DataRate : 1
MAC.Command.LinkADRReq.DataRate_TXPower.TXPower : 1
MAC.Command.LinkADRReq.ChMask : 0x00ff
MAC.Command.LinkADRReq.Redundancy : 0x01
MAC.Command.LinkADRReq.Redundancy.ChMaskCntl : 0
MAC.Command.LinkADRReq.Redundancy.NbRep : 1